От
|
Александр Антонов
|
|
К
|
А.Б.
|
|
Дата
|
11.11.2008 21:17:41
|
|
Рубрики
|
Современность; Флот;
|
|
Re: Механизм "ингибирования"
Здравствуйте
>>"...Основным показателем , характеризующим огнетушащую способность газовых ОТВ (ГОТВ) , является огнетушащая концентрация. ГОТВ относят к средствам объемного тушения.
>Объёмное тушение подразумевает наличие объёмного горения?!
Как правило нет, хотя хладоны могут выступать флегматизаторами для для воздушно-водородных, воздушно-метановых, воздушно-пропановых и т.п. смесей.
>Как-то не очень понятна методика сравнения эффективности - можно ли где в сети почитать когда и как сравнивали?
Можно почитать НПБ 22-96 :
http://www.fireman.ru/bd/npb/22/22-96.html
В частности изучить расчетные формулы и таблицы для хладонов (правда уже для озонобезопасных), шестифтористой серы и двуокиси углерода:
http://www.fireman.ru/bd/npb/22/22-96-pr1.htm
http://www.fireman.ru/bd/npb/22/22-96-pr2.htm
Огнетушашие концентрации для хладонов 114В2, 13В1, 125, 410, 318Ц и шестифтористой серы (элегаза) можно посмотреть здесь (таблица 1):
http://www.z96.ru/studies/zamena.html
Можно заметить что для хладонов требуемая объемная конфентрация меньше. К примеру для тушения гептана требуется объемная концентрация хладона 410 6.4 % об., шестифтористой серы 10-16 % об., углекислого газа 30 % об.
Кстати для запрещенных к дальнейшему производству "озоноопасных" хладонов 13B1 и 114B2 таковая (правда по гексану) составляет всего соответсвенно 1.9 % об. и 3.07-3,5 % об.
Почувствуйте разницу - 1.9 и 30 % объёма.
А на счет методов вывода указанных формул и означенных цифр, они специалистами ВНИИПО МВД России естественно не раскрыты.
С уважением, Александр