От Harkonnen
К Паршев
Дата 21.04.2008 15:39:37
Рубрики Современность;

Re: В данном...

>Правда они таки применялись штатно и постоянно кое-где, но не в погранвойсках.

Это речь о зарытом специальном кабеле для того, чтобы не добрались до ракетных шахт диверсанты?

От Торопыжка
К Harkonnen (21.04.2008 15:39:37)
Дата 23.04.2008 21:13:53

"Сетка 100"

Так есть же штатные комплекты в ракетных войсках.
Сколько там, до 1000 В в боевом режиме?

От Паршев
К Harkonnen (21.04.2008 15:39:37)
Дата 21.04.2008 16:06:16

"У нас есть такие приборы!

но мы вам об них не расскажем!"
Откуда я знаю? Я в ракетных войсках не служил.

От Grizlik
К Паршев (21.04.2008 16:06:16)
Дата 21.04.2008 21:56:16

Было, было, не сомневайтесь

Приветствую!
У нас склад хранения ядерных БЧ для зенитных ракет был таким загорождением окружен.

От Паршев
К Grizlik (21.04.2008 21:56:16)
Дата 21.04.2008 23:27:25

(восхищённо)

какой Вы умный, это что-то!

Ув.модераторы, снесли бы ветку в конце концов