От Генри Путль
К bedal
Дата 10.09.2009 14:50:41
Рубрики Современность;

Чуть хитрее

И Вам не болеть!
> Это 50 герц. Ни больше, ни меньше.

Там хитрое число, не помню точно, типа 743,5 оборота в минуту, что обусловлено числом обмоток и, таки да, 50-ю герцами.

Кроме того, я полагаю, что в России должна быть восстановлена монархия

От bedal
К Генри Путль (10.09.2009 14:50:41)
Дата 10.09.2009 15:50:53

да, верно, хитрее. На атомных 1500об/мин. А на остальных - 3000 ровно. (-)


От Зуекщ
К bedal (10.09.2009 15:50:53)
Дата 11.09.2009 00:23:11

Я вам более загадку задам -

На СШГ турбины крутятся, примерно, 200 об/мин

От bedal
К Зуекщ (11.09.2009 00:23:11)
Дата 11.09.2009 08:51:26

да, поторопился, на ГЭС свои скорости, на СШГЭС 142.9 об/мин (3000/21) (-)


От Зуекщ
К bedal (11.09.2009 08:51:26)
Дата 11.09.2009 21:36:12

Re: да, поторопился,...

Непонятно только, почему кратность- число нечётное.. ?

От NV
К Зуекщ (11.09.2009 21:36:12)
Дата 11.09.2009 21:41:05

Потому что число полюсов - не обязательно четное (-)


От Зуекщ
К NV (11.09.2009 21:41:05)
Дата 11.09.2009 21:48:46

Ок, хорошо. А дальше ?

То есть в таком виде электроэнергия сразу подаётся на высоковольтные ЛЭП ? И где она "нормализуется" по частоте ?

От bedal
К Зуекщ (11.09.2009 21:48:46)
Дата 12.09.2009 13:53:26

потому-то число и такое

берётся 50гц, с одной стороны, и наивыгоднейшая скорость вращения гидротурбины - с другой стороны. Делят одно на другое, и делают число обмоток, равное ближайшему целому. В данном случае получилось 21.

Это потому, что частоту менять уже не получится. А напряжение - сколько угодно. В блоке с генератором стоит так называемый трансформатор связи. Он поднимает напряжение от генераторного до линейного. Генераторное напряжение вообще бывает 6..20кВ, причём 20 - это уже редко, если блок сразу на линии 500..750кВ выходит.

От Anvar
К bedal (12.09.2009 13:53:26)
Дата 13.09.2009 21:13:04

Поточнее с терминами

>Это потому, что частоту менять уже не получится. А напряжение - сколько угодно. В блоке с генератором стоит так называемый трансформатор связи. Он поднимает напряжение от генераторного до линейного. Генераторное напряжение вообще бывает 6..20кВ, причём 20 - это уже редко, если блок сразу на линии 500..750кВ выходит.

Генераторное напряжение это напряжение выше сетевого. например для 220 это 230В. С учетом потерь в линии.
Линейное вообще не в тему.
трансформатор связи это что?
может просто повышающий для передачи в линию?
Напряжение на генераторе меняется током возбуждения, также как и выработка (потребление) реактивной энергии.

От alex63
К Генри Путль (10.09.2009 14:50:41)
Дата 10.09.2009 15:03:56

Re: Чуть хитрее

>И Вам не болеть!
>> Это 50 герц. Ни больше, ни меньше.
>
>Там хитрое число, не помню точно, типа 743,5 оборота в минуту, что обусловлено числом обмоток и, таки да, 50-ю герцами.
50 Гц можно получить от турбогенератора с 3000 об/мин, 1500 об/мин, 750 об/мин. Откуда "типа 743,5" совершенно непонятно.
Кстати гос. комиссия по расследованию установила дату окончания расследования на СШГЭС - 15.09.2009. Обещают огласить результаты. Правда это не означает, что народ узнает "ВСЮ СТРАШНУЮ ПРАВДУ" (tm). Слишком много так называемого человеческого фактора там присутствует. Считаю, что в частности будет правильным не трогать память о погибших. По крайней мере сейчас. Версия о теракте уже давно не рассматривается. Газета МК просто выступила в своем стиле.


>Кроме того, я полагаю, что в России должна быть восстановлена монархия
С Дону выдачи нету