берётся 50гц, с одной стороны, и наивыгоднейшая скорость вращения гидротурбины - с другой стороны. Делят одно на другое, и делают число обмоток, равное ближайшему целому. В данном случае получилось 21.
Это потому, что частоту менять уже не получится. А напряжение - сколько угодно. В блоке с генератором стоит так называемый трансформатор связи. Он поднимает напряжение от генераторного до линейного. Генераторное напряжение вообще бывает 6..20кВ, причём 20 - это уже редко, если блок сразу на линии 500..750кВ выходит.
>Это потому, что частоту менять уже не получится. А напряжение - сколько угодно. В блоке с генератором стоит так называемый трансформатор связи. Он поднимает напряжение от генераторного до линейного. Генераторное напряжение вообще бывает 6..20кВ, причём 20 - это уже редко, если блок сразу на линии 500..750кВ выходит.
Генераторное напряжение это напряжение выше сетевого. например для 220 это 230В. С учетом потерь в линии.
Линейное вообще не в тему.
трансформатор связи это что?
может просто повышающий для передачи в линию?
Напряжение на генераторе меняется током возбуждения, также как и выработка (потребление) реактивной энергии.