От Ustinoff
К Рядовой-К
Дата 09.06.2012 12:22:39
Рубрики Спецслужбы;

Re: А как...

Технически это выглядело так, что заражался компьютер на котором компилили программы управляющие центрифугами. Заражался компилятор и добавлял команды приводящие центрифуги к выходу из строя. Это очень узкозаточенный вирус.

От Zamir Sovetov
К Ustinoff (09.06.2012 12:22:39)
Дата 12.06.2012 20:01:18

Это не вирус, а Backdoor

> Технически это выглядело так, что заражался компьютер на котором компилили программы управляющие центрифугами. Заражался компилятор и добавлял команды приводящие центрифуги к выходу из строя. Это очень узкозаточенный вирус.

Ядерная энергетика полностью является циклом ЯО, поэтому закладки в оборудование и ПО неизбежны. И не обязательно как исполняемые команды (чистое ПО), возможно и как сигнал определённого наполнения (по частоте и амплитуде), сжигающее/раскрывающее/подключающее реле/кондёры на управляющих входах.



От xab
К Ustinoff (09.06.2012 12:22:39)
Дата 09.06.2012 14:50:44

Re: А как...

>Технически это выглядело так, что заражался компьютер на котором компилили программы управляющие центрифугами. Заражался компилятор и добавлял команды приводящие центрифуги к выходу из строя. Это очень узкозаточенный вирус.

А вот это ИМХО бред.


С уважением XAB.

От digger
К xab (09.06.2012 14:50:44)
Дата 09.06.2012 22:46:07

Re: ИМХО шпион там

Может и не один.С таким уровнем доступа что разбить центрифугу кувалдой,что написать такую программу - без разницы.Версии предлагают красивые и экзотичные,на самом деле там ИМХО все проще, а как - надо знать тонкости производства.

От Ustinoff
К xab (09.06.2012 14:50:44)
Дата 09.06.2012 14:55:58

Почему? :) (-)


От xab
К Ustinoff (09.06.2012 14:55:58)
Дата 09.06.2012 16:33:29

Re: Почему? :)

Неаобходим анализ кода управляющего нестандартным оборудованием

С уважением XAB.

От tarasv
К xab (09.06.2012 16:33:29)
Дата 12.06.2012 20:59:57

Re: Почему? :)

>Неаобходим анализ кода управляющего нестандартным оборудованием

Нестандартынй код лежит выше а само оборудование управляется через стандарнтую переферию и стнадартные функции сименсовских контроллеров которые и атакует Stuxnet.

Орфографический словарь читал - не помогает :)

От xab
К tarasv (12.06.2012 20:59:57)
Дата 13.06.2012 14:03:02

Re: Почему? :)

>>Неаобходим анализ кода управляющего нестандартным оборудованием
>
> Нестандартынй код лежит выше а само оборудование управляется через стандарнтую переферию и стнадартные функции сименсовских контроллеров которые и атакует Stuxnet.

Да стандартная переферия с нестандартными адресами.
Не зная адресного пространства максимум, что можно сделать это завесить контроллер.

>Орфографический словарь читал - не помогает :)
С уважением XAB.

От Ustinoff
К xab (09.06.2012 16:33:29)
Дата 09.06.2012 16:49:39

Re: Почему? :) (-)


От Ustinoff
К xab (09.06.2012 16:33:29)
Дата 09.06.2012 16:45:54

Оно стандартное

От сименс. Насколько помню.
Вирус заточен под конкретное оборудование и софт.
В сети все есть. Может даже исходники :)