>>Во-первых, ошибочка в расчетах 6х6 нужно умножать на 4 (метр перекрытия, метр фундамента и два метра свободного пространства.
>
>Во-первых, нет ошибочки :). Это если уровень пола нулевой. Т.е. в ДОТ не надо спускаться на метр. Не путайте ДОТ и гаражный кооператив :). Кроме дополнительных %-ов бетона, Вы еще и ДОТ на метр подняли. Это невыгодно ни тактически ни экономически.
>>Это увеличивает количество бетона на 33%.
>
>Увы, ошибаетесь. Не на 33%, а на 26,32%. Так что, Вам "кол" по математике :))).
Согласен с колом, вообще-то при сплошном фундаменте 47% получается, а если фундамент ленточный, то во-первых он шире стены должен быть, а во-вторых зарыть стену глубже придется в землю - 1,5м явно мало.
>>Но как превратить миллион солдат в бетонщиков? А ведь каждому такому отделению нужна бетономешалка, а если в корыте раствор делать, то 10 человек за месяц не справятся. Ведь есть еще земляные и сварочные работы.
>
>1. Я этих десятерых условно умножил на пять (обеспечение).
>2. Ну это же грубо. Что мне дисер на этом ваять :) ?
Как раз для дисера и прошло бы, может быть :)
>3. Тем более, что даже если эти десять человек справятся, то промышленность все равно не справится. Ей, матушке, нужно 12 годиков.
Согласен с выводами, но не согласен с расчетами, если бы Сталин приказал, то отдали бы и 90% цемента на его именную линию. (Я уже в постперестроечные годы читал статью, где чуть-ли не главной причиной упадка цементной промышленности указывался отказ от строительства ракетных шахт и других военных объектов, по тому расчету туда не 15% шло, а все 50% и не от уровня 1939 года)
>4. На счет бетономешалки. Принцип диагонали в 200 л. бочке. Так миллионы гаражей и дач построены :).
А что на дачу идет 76 кубов бетона? :)
>ЗЫ: Вообще-то я своим расчетиком пытался намекнуть, что мы должны быть довольны, что хоть такая "Линия Сталина" у нас была, какая была в реале!
А мы разве недовольны? Построили чего-то, немцев испугали - они обходили УРы. Может это и замедлило на пару-тройку дней их продвижение.
>вообще-то при сплошном фундаменте 47% получается,
Это Вы 1,5 м. фундамент сделали, а мы так не договаривались :). У меня фундамент - 1 м. Конструкция жесткая (это не кирпичи), пусть плавает.
Кроме того если 47%, то Вы добавили к фундаменту 35,72 куба (ну округлили, понимаю). Так вот, Вас, во времена Сталина, за эти лишние 0,72 куба ... ну, ясно :).
Офф-топная история:
В автошколе у нас был препод по двиглам, фронтовик. Когда обьяснял, как используются картерные газы у ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, ненавязчиво добавил:
"Если бы Сталин узнал, как "используются" картерные газу у ГАЗ-53, конструктора поставил бы к стенке."
Это он так шутил.
Ну и я шучу :).
>а если фундамент ленточный, то во-первых он шире стены должен быть,
Шире? У ДОТа? Зачем?
>а во-вторых зарыть стену глубже придется в землю - 1,5м явно мало.
Повторяю, конструкция совершенно жесткая, достаточно и метра фундамента.
>>вообще-то при сплошном фундаменте 47% получается,
>
>Это Вы 1,5 м. фундамент сделали, а мы так не договаривались :). У меня фундамент - 1 м. Конструкция жесткая (это не кирпичи), пусть плавает.
>Кроме того если 47%, то Вы добавили к фундаменту 35,72 куба (ну округлили, понимаю). Так вот, Вас, во времена Сталина, за эти лишние 0,72 куба ... ну, ясно :).
>Офф-топная история:
>В автошколе у нас был препод по двиглам, фронтовик. Когда обьяснял, как используются картерные газы у ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, ненавязчиво добавил:
>"Если бы Сталин узнал, как "используются" картерные газу у ГАЗ-53, конструктора поставил бы к стенке."
>Это он так шутил.
>Ну и я шучу :).
>>а если фундамент ленточный, то во-первых он шире стены должен быть,
>
>Шире? У ДОТа? Зачем?
>>а во-вторых зарыть стену глубже придется в землю - 1,5м явно мало.
>
>Повторяю, конструкция совершенно жесткая, достаточно и метра фундамента.
Фундамента, наверное и полметра хватит, если считать фундаментом какую-то специальную конструкцию для придания большей жесткости строительной конструкции. Но тогда стены дота должны быть врыты в землю - чтобы дот не "срыли". Метр грунта вполне можно срыть огнем сравнительно мелкокалиберной артиллерии.
Но это все уже не интересно - я согласен с Вашим выводом, что построить за полгода "нормальной" линии ДОТов было невозможно.