От park~er
К Rwester
Дата 10.06.2015 11:40:19
Рубрики Локальные конфликты;

Re: а вот...

>Здравствуйте!

>1 Какие нормативные технологические разрывы между резервуарами должны быть? На этой базе они прямо понатыканы. Это нормально или зрада?

Российские нормы
СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ СНиП 2.11.03-93

15-30 метров, в зависимости от объёма и вида резервуаров. Но это для нового строительства. Для существующих может быть и меньше, при условии реализации компенсационных мероприятий.

>2 Разве не предусмотрен резервный резервуар куда типа положено при например пожаре перекачать нефтянку и который всегда стоит пустой. Как бы.

Пр пожаре отрубается питание всех мощных потребителей, за исключением системы аварийного пожаротущения и железнодорожных лебёдок (если такие есть , которые вагоны могут вытолкнуть из тупика). Т.е. насосная станция не будет работать.

А главная задача персонала - быстрее вызвать пожарных, выгнать бензовозы и запустить автоматическую систему пожаротужения. Причём, её основная задача - охлаждать резервуары.
Более того, на горящей нефтебазе пустой резервуар опаснее полного

От Alexeich
К park~er (10.06.2015 11:40:19)
Дата 10.06.2015 12:10:49

Re: а вот...

>15-30 метров, в зависимости от объёма и вида резервуаров.

Поверхностно судя по кадрам пожара - там резервуары вообще не нефтяные, без предохранения от газообразования, судя по виду факелов.