От Anvar
К john1973
Дата 18.06.2018 18:25:53
Рубрики Прочее; Современность;

Re: А можно маленький вопрос

Насколько дешевые автоматы для аварийного отключения для постоянного тока сейчас существуют? А то как бы 12В и 24 В в авто и 48В на производстве используют не от хорошей жизни.

От Tmax
К Anvar (18.06.2018 18:25:53)
Дата 18.06.2018 19:46:37

Re: А можно...

>Насколько дешевые автоматы для аварийного отключения для постоянного тока сейчас существуют? А то как бы 12В и 24 В в авто и 48В на производстве используют не от хорошей жизни.

Большинство простых MCB предназначенных для жилья и промышленности работают с постоянным током менее 60В в однополюсном и менее 110В в двухполюсном исполнении. Специализированные автоматы нужны для более высоких значений напряжения.

От john1973
К Anvar (18.06.2018 18:25:53)
Дата 18.06.2018 19:10:59

Re: А можно...

>Насколько дешевые автоматы для аварийного отключения для постоянного тока сейчас существуют? А то как бы 12В и 24 В в авто и 48В на производстве используют не от хорошей жизни.
Недешевые УЗО для постоянки существуют, давно. Они малоприменимые, редко нужны, потому вероятно и дорогие.

От john1973
К john1973 (18.06.2018 19:10:59)
Дата 18.06.2018 19:13:25

Re: А можно...

>>Насколько дешевые автоматы для аварийного отключения для постоянного тока сейчас существуют? А то как бы 12В и 24 В в авто и 48В на производстве используют не от хорошей жизни.
>Недешевые УЗО для постоянки существуют, давно. Они малоприменимые, редко нужны, потому вероятно и дорогие.
Автоматы максимального тока для постоянки чаще встречаются
А сети 48 и 60 вольт имеют наследием еще начало века, когда строились на электромашинных преобразователях и буферных АКБ

От Anvar
К john1973 (18.06.2018 19:13:25)
Дата 18.06.2018 19:53:21

Вы сначала изучите вопрос, как гасится дуга в расцепителях постоянного тока.

Точно не помню, но ИМХО для постоянки 1000В дуга десятки сантиметров